Board logo

标题: 求教5P冷库室温减不下来 [打印本页]

作者: 爱好维修    时间: 2010-10-30 22:18     标题: 求教5P冷库室温减不下来

本帖最后由 爱好维修 于 2010-11-1 23:30 编辑

现在高压9.7K低压0.02最多达到-13 如果高压调到1。1M低压在1K左右 整个压机就会结霜 请教大家该如何处理 先谢谢师傅们啦
作者: 爱好维修    时间: 2010-10-31 08:32

没有能帮忙的师傅吗
作者: xiaogu    时间: 2010-10-31 08:37

本帖最后由 xiaogu 于 2010-10-31 08:39 编辑

牵扯很多因素,如果是水冷的,控制水的流量就是保持了机组的冷却温度,缺液,膨胀阀芯号不对,调节不当等等
作者: qiang2581    时间: 2010-10-31 09:38

膨胀阀芯号不对,调节不当等等
作者: 爱好维修    时间: 2010-10-31 17:37

本帖最后由 爱好维修 于 2010-11-1 23:27 编辑

外比泽尔5P风冷(新) 内35盘管直冷 调节不当该如何让调整呢?求师傅们能具体点说~膨胀阀的实际调整经验谢谢 今天试调高压1。1M低压0.4K整个压机结霜了温度还是不行最低达到-15




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0