Board logo

标题: 怎样判断冰箱散热器进出口 [打印本页]

作者: 吴昔峰    时间: 2010-11-18 19:23     标题: 怎样判断冰箱散热器进出口

怎样判断冰箱散热器进出口?
作者: 杨洪亮    时间: 2010-11-18 19:25

一样的..........
作者: 兴国    时间: 2010-11-18 19:26

压缩机  你认识吗?高压出口接的  就是散热器进口
作者: 兰考嘉庆    时间: 2010-11-18 19:34

过滤一端接的是散热器出口
作者: 生命线    时间: 2010-11-19 06:12

综合:连接压缩机的是入口,连接过滤器的是出口
作者: 毕恭毕敬    时间: 2010-11-19 06:42

高压出口是小管,低压管是大管。高压管发热/
作者: 黑白小象    时间: 2010-11-19 09:47

连接压缩机的是入口
作者: 吴昔峰    时间: 2010-11-19 19:33

我的意思是怎么判断门管接口
作者: 智强家维    时间: 2010-11-19 19:49

从压机细管处找起!
作者: 牛俊荣    时间: 2010-11-19 19:54

一般是高进低出,道理是低处是液体,冷凝以后液体都处于冷凝器的最下面,蒸发是需要高压常温的液体的制冷效果最好
作者: 覃小灵    时间: 2010-11-24 02:29

制冷系统4大块搞不懂就没办法识别,
作者: 天涯过客杨东旭    时间: 2010-11-24 08:42

呵呵这个简单啊摸摸看那个发烫那个就是出口
作者: 我的一生    时间: 2010-12-2 08:29

学习学习学习学习学习学习学习学习
作者: 浩达    时间: 2010-12-2 09:06

你应该说的是门封管吧,这个不同的牌子管子可不一样。冰箱后面右边高压出口有的先去门封再回右旁边到左右旁边,有的先到右旁边再到门封到左右旁边。
作者: 小康爱维修    时间: 2010-12-7 12:26

人家楼主一个中级工,能分不清高低压吗?不管是什么冷凝器,都有个原则。那就是冷凝器上部为进口下部为出口。
这是为了让混合高压高温的气体的带的冷冻油能顺利回流压缩机。不管是空调还是冰柜这是原则,可是你要说不分我也没有办法,因为一时半会也不会损坏。
你后面又问到防露管的问题,这个和厂家管道设计有关,有的内置式的也会先走门管,也有不一样的,一般外挂式的都是先走冷凝器后进防露,这个问题不太好说,什么样的都有,不知道说的对不对,希望厂家技术人员给再说下吧。我只知道这些。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0