标题:
制冷剂的代换求助
本人在维修冰箱当中发现国产压缩机(万盛)在工作时温度比较高 用在冰箱上时还可以但用在冰柜上就不太好了温度特别高尤其是大冰柜上 但从原厂发的压缩机在工作时温度就没那么高 主要是什么原因 是否功率匹配不当 还是要对毛细管进行调整 对于冰柜而言在功率差不多的情况下如何调整 还忘师傅们指教 谢谢 听同行说12R的压缩机加134R的制冷剂温度就没那么高了 可行吗?温度能达到要求吗?本人没试过 要是可行的话那134R 22R 12R之间是否可以通用 在长时间工作当中对制冷系统有无影响 尤其是压缩机 温度能否达到实际要求 加那种制冷剂压缩机的温度比较低 想求助 134R的压缩机加22R可以正常工作 本人试过 实际工作时都可以正常停开机 温度于原来有无差别 由于本人没有实测过久不太清楚 忘师傅们指教 在系统有水分的情况下为什么加12R的制冷剂可以将水分排出 同样是制冷剂为什么134R 22R就不行 在空调系统中加入12R可以将水分排出吗?
作者:
曹志斌
时间:
2010-11-22 20:48
原厂的功率准确,自配的压缩机大多是翻新修复机,功率浮夸不准确,误差大。制冷剂与压缩机匹配,与毛细管冰箱系统匹配。代用制冷剂是应急措施,最好用电冰箱原型号压缩机制冷剂!
作者:
新人一时试
时间:
2010-11-22 20:52
首先压缩机应匹配,因现在R134A国内已不生产了可以用R12(即现在已用406A完全代用),但首先压缩机也应用406A的,我的经验是必须把管路冲洗干净。R22因压力高等其他原因不能带前2种。
作者:
qiouzhi
时间:
2010-11-22 21:15
134不能代12、22。冷冻油不兼容。
12、 22用同等性质的冷冻油。