标题:
电流互感器
[打印本页]
作者:
天号
时间:
2010-11-29 10:41
标题:
电流互感器
电流互感器K1K2不接时,在开路状态下,会炸裂吗?
我在一次检修电流表不走时,一位老电工说注意不要把线断开这样会爆炸的,负载是开到的,大家认为?
作者:
xiaogu
时间:
2010-11-29 10:51
不会爆炸,但是,输出级开路后为高压,考电工证的时候必须学的,试卷里也有的
作者:
天号
时间:
2010-11-29 10:58
谢谢了!我也是这样认为的,可老师傅就是不让我断开K1K2查线路。
作者:
学员5701-01
时间:
2010-11-29 11:01
运行中的电流互感器副边不允许开路!这是电工的基本常识。运行中的电流互感器副边电流产生的磁通,对原边电流产生的磁通起去磁作用,使铁芯中的磁通密度维持在一定范围。一旦副边开路,失去副边电流的去磁作用,将使铁芯中的磁通急剧增加,引起过热甚至烧毁电流互感器。。。。。。另外也危及仪表和操作人员的安全。所以,运行中的电流互感器副边绝不允许开路!看看书就明白了。
作者:
学员5701-01
时间:
2010-11-29 11:04
谢谢了!我也是这样认为的,可老师傅就是不让我断开K1K2查线路。
天号 发表于 2010-11-29 10:58
设备不运行时可以打开检查。。。。。。
作者:
天号
时间:
2010-11-29 11:26
谢谢版主。我记住了!
作者:
流星赶月
时间:
2010-11-29 11:45
版主是很利害的,看来我们得好好学习。
作者:
黄德义
时间:
2010-11-29 11:58
流不开,压不短。
作者:
陈中一
时间:
2010-11-29 20:47
多多向版主学习。。。。。。。。。。。
作者:
czs159
时间:
2010-11-29 20:59
多多向版主学习[img]
[/img]
作者:
pxm8193
时间:
2010-11-29 21:05
大家好,请多指教
作者:
音响电器
时间:
2010-12-1 16:43
无法断开电源来检修电流表时,可先把电流互感器用一导线短接起来先,然后再把电流表从电路中断开进行检修,修好后把电流表接好后,再取掉原先短接的导线即可.
作者:
忠心家电
时间:
2010-12-17 21:41
学习学习。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0