Board logo

标题: 冷柜换压缩机为什么不太制冷? [打印本页]

作者: liqy0901    时间: 2011-1-7 01:04     标题: 冷柜换压缩机为什么不太制冷?

这冷柜就是压缩机坏了  直接换了个管子也焊得很好  没有堵。
    可是加F时使劲加  低压上不来    电流也维持在2.8-3.0之间。(大1P压缩机)
          请大家分析下是不是过虑器有问题?
                     
作者: jsswt    时间: 2011-1-7 01:14

常见毛病就是冰堵和脏堵,型号,计量也有关系
作者: 杜晓波    时间: 2011-1-7 07:42

估计是 脏堵 或冰堵了
作者: dfzrx    时间: 2011-1-7 08:26

压机坏了,换管子,没看懂。
作者: 珠海    时间: 2011-1-7 08:59

什么可是加F时使劲加  低压上不来 不明
作者: 小讨厌    时间: 2011-1-7 09:30

压机是不是翻新的哦,,压机不好用
作者: liqy0901    时间: 2011-1-7 11:01

我说的是压缩机直接换的  ,   管子也焊得很好。
    压缩机没坏之前制冷效果很好的。
作者: liqy0901    时间: 2011-1-7 11:03

这可是空调压缩机(跟空调原理一样)   冰堵应该不会吧?
    大伙能有解决办法吗
作者: 鹏飞2009    时间: 2011-1-7 11:08

你新焊的焊口有没有堵了
作者: liqy0901    时间: 2011-1-7 11:15

我焊的时候非常仔细   没有堵!
作者: 邓佳永    时间: 2011-1-7 11:17

根据你的描述,大概是过滤器的毛细管堵了!
作者: liqy0901    时间: 2011-1-7 11:18

如果有堵  那应该高压管不会发热啊   
   现在的情况是高压管有点发热   热度不够。
    低压管有时还结霜
作者: liqy0901    时间: 2011-1-12 10:18

求高手帮忙用啥办法能解决?
作者: 孙德林    时间: 2011-1-12 15:42

压缩机质量差吧
作者: liqy0901    时间: 2011-1-13 23:29

这是此机  请大侠们看看
作者: liqy0901    时间: 2011-1-13 23:31

前3个是机子里放出来的F   我有点怀疑F有问题   请大家分析下  
  谢谢
作者: liqy0901    时间: 2011-1-14 11:06

此帖咋没人跟?
作者: liqy0901    时间: 2011-1-14 11:39

大侠们  帮帮忙 。
作者: liqy0901    时间: 2011-1-14 11:49

[quote]这冷柜就是压缩机坏了  直接换机头 管子也焊得很好  连毛细管也换了   没有堵。
    可是加F时使劲加  低压上不来    电流也维持在2.8-3.0之间。(大1P压缩机)
          请大家分析下是不是过虑器有问题?
                     : ...
作者: 881966    时间: 2011-1-19 09:04

减负看看
作者: 5ok77810    时间: 2011-1-28 22:14

压机坏了,换管子,没看懂??????????




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0