前几天,本店一同事遇到一台格力三匹空调,制热效果很差。他估计是四通阀故障而不敢接手。我接了。我也是第一次实践接触空调四通阀,所以很是谨慎。
首先得判断是不是四通阀的问题。将空调开到制热,感觉内机出风口直吹出微热的风,效果的确很差。再检查外机,走近外机还没开机壳,就听到“嗤、嗤”的、很不均匀的、还很大声的气流声。拆开机盖,声音更明显。测压缩机电流,3·5A不变。而正常制热的空调电流应该是周期性的变化。反复断开四通阀线圈的电源,发现断开时气流声均匀,一接上电源,气流声变得大而不均匀。判断是四通阀故障。
就得买四通阀了。老大寄购了两个四通阀。因为去年本店一位师傅换四通阀曾焊坏了一个,第二个才换成功。
一换四通阀。先用嘴吹进气口,试验四通阀。发现有串气,换一个再试,一样的。老大说是嘴吹气压不够,是那样的。就拿了一个到客户家去换。用破布包住阀体,一边焊,让徒弟用喷壶一边浇水。那天风大,加上浇水冷却阀体,很不好焊。四个接口用了30分钟,总算焊好了!检漏、加氨、试机。只听到四通阀电磁铁吸合的声音,并没听到大阀体气流转换的气流声。不管开制热还是制冷,都是制冷。心里一凉,完了。肯定是四通阀被我焊坏了。一换四通阀失败了!
二换四通阀。总结上次失败的原因。这次得小心仔细的操作了。先在店里加长四通阀的接口。取四根30CM长、大小合适的铜管,将阀体放入水中,将四根铜管焊接在四通阀的四个接口上。然后又拿到客户加去换。放氨,看到氨急急的喷出,心好疼啊!一个四通阀加两公斤多氨,一百多元就烟消云散了!焊接。这次加长了四通阀的接口,不用较水散热了。四个焊口用了5分钟就焊好了。信心百倍的试机。和上次的情况一样!唉!当时我和徒弟都傻了。蹲在地上几分钟郁闷、难过!我太气了。徒弟还说:像我们这样操作还失败,没人能搞好了。我们收拾好工具,我还说了:赔两百多算了!都要走了,想起里面的氨,得收回来,好少赔点。刚好我们带去的氨罐空了。我让徒弟打开空调的电源,不开机,从外机高压口接管道到空氨罐,往罐里放氨。放不出来时用罗丝刀压下压缩机的继电器让压缩机启动,空调管路里的氨就流入空氨罐了。回去没心思做事了。我和徒弟就喝酒。边喝边分析,喝了四个多小时、、、、、、。我得出决定。第一个是我焊坏的。这个肯定是四通阀本身问题。
三换四通阀。又买了一个和上两次不一样牌子的四通阀。在店里先试。用嘴吹,没串气。通电试,用嘴吹,没转换。拿一个抽真空的压缩机打气试,能转换了,也没串气。采用上次的办法加长接口30CM。加工好的四通阀再用压缩机打气反复试,都正常了。拿到客户家去换。也是几分钟就焊好了。我没急着试机,怕又不行。我徒弟说了:是不是怕又失败?我说:真怕了,这次再失败我就认赔了!不填这个无底动了。试机!哈哈、、、终于换成功了!、、、、、、我们找回了信心!得到了宝贵经验!没赚多少钱也值!
作者:
王昌京
时间:
2011-1-25 23:40
四通阀内部切换材料,虽是耐温尼龙但毕竟是尼龙材质。
所以焊接时,一定要湿布包裹或浸入局部水中,强制散热。
作者:
钟爱
时间:
2011-1-26 00:06
感谢师傅的提醒!我今后一定会照办的!
作者:
钟爱
时间:
2011-1-26 00:07
感谢师傅的提醒!我今后一定会照办的![quote][/quote]
作者:
钟爱
时间:
2011-1-26 00:11
四通阀内部切换材料,虽是耐温尼龙但毕竟是尼龙材质。
所以焊接时,一定要湿布包裹或浸入局部水中,强制散热。
王昌京 发表于 2011-1-25 23:40
我今后一定会严格按操作流程来做的
作者:
zt1141
时间:
2011-1-26 10:02
这样的帖子得顶!
佩服楼主的勇气、认真、冷静和执着。我看楼主一方面是怕失败了没有面子,另一方便是不服输啊,挣不挣钱都是次要的,关键是自己成功了,我由衷的为你感到高兴。
可惜我还没有焊四通阀的经历,记得去年8月份,接修一台挂机,刚开始只是一会儿制冷,接着就转制热了,可是四通阀端子没有220V,经过多方面排查、检修,判断是四通阀坏了,开价300元,说外机得拆回店里搞,这些氟很难收回去,还得满加氟,这价钱不高啊,人家是个用了10年的旧空调,想修不想修,我呢也是没有把握,随便开了个300元,最后没有练手成功,颇有些遗憾。
我们论坛有个叫JSSWT的会员有篇帖子:更换空调四通阀,回收氟利昂一切顺利!!!
http://www.163dz.com/bbs/viewthread.php?tid=264242&highlight=
供你参考一下,共同学习,一起进步!
作者:
ptx668
时间:
2011-1-26 10:24
这帖子得顶!实战出真知!!
作者:
jsswt
时间:
2011-1-27 12:56
高亮这篇帖子,请更多的师父、同行们看看、谈谈关于更换空调四通阀的认识和切身体会。--zt1141
作者:
钟爱
时间:
2011-1-27 16:27
6#
zt1141
嗯,我发表以后仔细看了那篇图文并冒的文章,感觉很深。我还打算今后按他说的操作流程试试、、、谢谢你的推荐!
作者:
桥东电器
时间:
2011-1-27 18:20
关键是焊炬火焰要大,焊接速度要快,可以在下边先练练手焊接几个报废的管子模拟操作一番