本人对电工方面的应用接触较少,现遇到一难题:我兄弟所在的工厂经常有变压器供到工厂的三相电缺相,(不是工厂内部某电机缺相)使工厂内运行的电机带来隐患,现求一安全可靠的缺相保护装置安装在总闸处,万一电机在 ...
新视达 发表于 2011-4-22 10:04 AM
本人对电工方面的应用接触较少,现遇到一难题:我兄弟所在的工厂经常有变压器供到工厂的三相电缺相,(不是工厂内部某电机缺相)使工厂内运行的电机带来隐患,现求一安全可靠的缺相保护装置安装在总闸处,万一电机在 ...
新视达 发表于 2011-4-22 10:04
海军电器和假黑马两位同志:用三个220V的交流接触器或中间继电器起不到电网运行中缺相的自动跳闸的功能!原因是吸合时要求电压不得低于190V或更高一些,否则产生的磁场不足以是触点有效吸合。一旦吸合成功就能用很低 ...
石磊科 发表于 2011-4-24 12:21 PM
我就是用2个接触器 给别人做缺相保护,电路就是怕低压 420v缺相能动作。(20Kw已下的电机哦! )
说心里话,罗总这个办法实施简单、费用低廉,但真的不可靠, 在这里我不推荐。
我为什么说不可靠呢?简单的解释,如电源任意一相缺相,保护用的继电器相当于2只串联接在380V的电源上,每只继电器线圈上还有19 ...
天涯浪子 发表于 2011-4-24 09:07
目前的设想是用三个相同的电度表用的电流互感器,初级串联在电网进线端,,次级感应的电流去驱动光耦,如果有一相缺相,则此相互感器中无电流,对应的光耦则不工作,,后面的放大电路会认为电网缺相,去推动接触器动 ...
新视达 发表于 2011-4-23 11:03
这个如果要全厂供电做保护太难了一般保护器只能对个体容易实现要整个实现太难了因三相电流不可能平衡不是如用断相保护不是断相也会出现保护的现象反而影响生产,只有在主电路出现断相时才有保护作用,如在个体出现断 ...
yangyuan6807 发表于 2011-9-7 14:04
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |