Board logo

标题: 一台格力柜机制冷正常,但不到一分钟就停机,显示故常代码E1 [打印本页]

作者: 要德德    时间: 2011-5-19 21:00     标题: 一台格力柜机制冷正常,但不到一分钟就停机,显示故常代码E1

各位看看故障在那?
作者: 勤加缘    时间: 2011-5-19 21:03

[attach]227963[/attach]
作者: 陈辉家电    时间: 2011-5-19 21:28

信号问题,管温
作者: bianmagongsi    时间: 2011-5-19 21:33

高保,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,。
作者: 要德德    时间: 2011-5-20 14:32

谢谢各位,外机太脏了,散热不好。
作者: 单飞雁    时间: 2011-6-4 00:15

E1就是过电流
作者: 盛发电子    时间: 2011-6-11 16:48

本帖最后由 盛发电子 于 2011-6-11 16:50 编辑

5# 要德德
  你是高手,外机脏一分钟就热保护了?
作者: lcfqwe    时间: 2011-6-11 21:55

显示E1:外机脏,系统有堵的情况下制冷剂加多,信号线。
作者: haoda    时间: 2011-6-14 12:56

学习...........................
作者: 光明电器    时间: 2011-7-1 11:30

好资料  谢谢




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0