Board logo

标题: 新科空调不够冷 制冷剂又足够? [打印本页]

作者: 232888    时间: 2011-6-4 09:25     标题: 新科空调不够冷 制冷剂又足够?

本帖最后由 232888 于 2011-6-4 21:09 编辑

新科1匹 6年机 没移动过 空调不够冷 制冷剂又足够?  压力 4.5-5    电流4.6A都还是不够冷 出管有冻 回管也没有露水 请问还有什么原因??是室内机问题吗?
作者: 兴国    时间: 2011-6-4 09:38

清洗(内外机)散热器
作者: zhshju    时间: 2011-6-4 09:54

看内机是不是脏了还是风力方面有什么问题
作者: cuidong8804    时间: 2011-6-4 10:04

环境温度也要看,先看内外机脏不脏,还有可能是机器有些堵.
作者: 老詹    时间: 2011-6-4 10:07

氟不够,加一点就好了。
作者: 232888    时间: 2011-6-4 10:13

内外机不脏  内机风力还可以
氟              试加到5KG以上
作者: 假黑马    时间: 2011-6-4 10:30

半堵了吧 !  ,,,,,,,,,,,,,,
作者: 陈辉家电    时间: 2011-6-4 20:59

压缩机不咋好的了,,换换冷冻油,重新抽空,保证效果大不相同,,,,就是价钱的问题了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0