Board logo

标题: 春兰35挂机外机热风内机不制冷 [打印本页]

作者: 5800118    时间: 2011-6-8 22:49     标题: 春兰35挂机外机热风内机不制冷

一台春兰35挂机,制冷时外机吹热风正常,就是内机不制冷,压力0.5,粗管冷并滴水,细管热的,,是不是四通阀有问题,给四通阀断续通电冲击能不能恢复,请指教,谢谢
作者: 吕小平    时间: 2011-6-8 23:28

室内风机工作正常吗?有没有检查一下室内两个温度传感器?春兰的机子,制冷时好象粗细管都是冷的,看这样子,通电冲击一下四通阀试试!
作者: 5800118    时间: 2011-6-8 23:33

2# 吕小平 谢谢回复,内外风机正常
作者: yhj    时间: 2011-6-9 02:57

放点F试一下




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0