Board logo

标题: 志高空调KFR-70LW/B [打印本页]

作者: 云祥电器    时间: 2011-7-13 20:18     标题: 志高空调KFR-70LW/B

空调开机10多分钟就突然停机了,电流10A左右,正常,会是什么问题。
作者: 139139    时间: 2011-7-13 21:22

外机脏了!风扇转速慢!
作者: w3145    时间: 2011-7-13 21:41

感温头测了没?看外机被灰尘堵死没,外风机风量够不够,排除周边毛病还不行就改板
作者: 云祥电器    时间: 2011-7-13 22:18

机器很干净,已经清洗过的。仔细检查发现,刚刚开机时候高压出管不是很烫,压力表在10多个压力,工作10多分钟后,突然很烫,马上就停机了。现在我用火烧传感器,马上开机,现在制冷已经正常了,怪了,不知道还有没有什么问题
作者: hysuz261    时间: 2011-7-14 08:37

传感器有灰尘接触不良
作者: 邓朝基    时间: 2011-7-15 00:01

压力过高,电流过大




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0