Board logo

标题: 三菱电机空调不制冷 [打印本页]

作者: 何鹏    时间: 2011-8-5 19:03     标题: 三菱电机空调不制冷

各位师傅好啊? 今天修个1.5P 的三菱电机空调 。问题是开机显示现在温度 1 度 换了室温探头。温度显示现在温度,32度,和没有坏之前显示的一样了。但是外机不工作。我看了下内外机都有电脑板。内外机连接是4根线,一个地线。两根是 220V 线 和 一根信号线。我看和变频空调控制的差不多,但是这个空调不是变频的。 开机内机工作正常。不到5分钟,室内继电器工作,外机有 220V。但是外风机和压缩机都不工作,马上室内电脑板继电器停止工作,外机没有220V 电了,外机电容是好的? 请各位修过的师傅帮忙。电脑板都是贴片的,还能修好吗?还是必须换板啊?
作者: 陈辉家电    时间: 2011-8-5 19:41

换换管温吧,,,重点检查信号线,,也许是个反馈线饿。。。遇到过这样
作者: 醉鬼张三    时间: 2011-8-5 21:07

外机板上也有个开关电源的哇!那里有电压吗,有的话看看光偶。不过
三菱电机的内外机连接线坏个多来!
作者: 程汉伟    时间: 2011-8-5 22:48

换内外机连接线就可以的 我是三菱售后的  修了很多
作者: 何鹏    时间: 2011-8-6 06:33

谢谢楼上各位师傅指点。,今天去换线试下




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0