标题:
1.5P格力不制冷。。
[打印本页]
作者:
陈辉家电
时间:
2011-8-12 20:47
标题:
1.5P格力不制冷。。
今天修一台1.5P的格力空调,,用户反应不冷,,,于是检查压力,低压0.2MP。。电流4.5.。两数据有点差别,,电流有点大,,室内吹出的风有点凉。。不能过关。。。发现压缩机以前别人换过的。、。。我充了点F进去。压力稍微大了点0.3MP时,电流7A左右了,,最后慢慢升至9A。。。压缩机超级的烫手。。散热条件良好。。啥原因造成的。。压缩机吗
作者:
周风浪
时间:
2011-8-18 20:28
1:系统有半堵 2:压机问题或不匹配
作者:
任怀轩
时间:
2011-8-18 20:47
压机问题或不匹配