标题:
KEB F5变频器请教
[打印本页]
作者:
弓连成
时间:
2011-9-7 19:58
标题:
KEB F5变频器请教
哪位有KEB F5的变频器说明书,故障代码:E.OH2是什么意思?先谢谢了。
作者:
天涯浪子
时间:
2011-9-8 00:08
哪位有KEB F5的变频器说明书,故障代码:E.OH2是什么意思?先谢谢了。
弓连成 发表于 2011-9-7 07:58 PM
E.OH2-热保护。
用户手册:
[attach]237028[/attach]
作者:
弓连成
时间:
2011-9-8 12:08
谢谢高师赐教
作者:
石磊科
时间:
2011-9-9 19:12
看看变频器内散热风扇是否运转良好或不转,如转速慢或不转换新。如运转正常,可将变频器拆下,再拆开,用强力吹风机将变频器内尘土吹扫干净。再不行将散热板上的温度传感器换新。(传感器有两种型式,常闭与常开。温度等级有:65度75度等多种级别供选用。变频器一般用75度为最佳。)再有就是变频器的散热风扇运转参数设置有误。
作者:
弓连成
时间:
2011-9-10 22:52
已处理故障,0-5V输入偏高导致输出F过高,速度超过额定速度导致过载。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/)